Rep Derecesi : ÇaKıR- has a reputation beyond reputeÇaKıR- has a reputation beyond reputeÇaKıR- has a reputation beyond reputeÇaKıR- has a reputation beyond reputeÇaKıR- has a reputation beyond reputeÇaKıR- has a reputation beyond reputeÇaKıR- has a reputation beyond reputeÇaKıR- has a reputation beyond reputeÇaKıR- has a reputation beyond reputeÇaKıR- has a reputation beyond reputeÇaKıR- has a reputation beyond repute
Cinsiyet : Erkek
Varsayılan SoĞuk Hava Deposu

SOĞUK HAVA DEPOSU
PROJE HESAPLARI


Mahal:Trabzon
Mal cinsi ve miktarı:Balık(Hamsi)-60 Ton
Duvar cinsi ve rengi:23 cm .Dolu Tuğla,dışı 3cm. sıva,açık,renk badana
Çatı cinsi ve rengi:10 cm betonarme üzeri 2 kat kanaviçe asfalt yalıtımlı .


1)Trabzon için dış sıcaklık: 31°C kt , 25°C yt
2) Güney cephesi için güneş ışınları etkisi Dt:2° C
Doğu cephesi için güneş ışınları etkisi Dt:3° C
Çatı cephesi için güneş ışınları etkisi Dt:10 ° C
Batı cephesi için güneş ışınları etkisi ∆t:3 ° C
Kuzey cephesi için güneş ışınları etkisi ∆t:1°C
3)Komşu hacimlerin sıcaklıkları .
Makine dairesi : 31° C dış sıcaklık + 10° C= 41° C
Büro : 31° C dış sıcaklık -5° C=26° C
Taban döşeme sıcaklığı :+20° C (serin iklim alındı)
4)İç sıcaklık -1° C ile +2°C verilmiştir.0° C kabul edildi.(taze balık için)
5)Tecrit kalınlığı:Styropor kullanılmak üzere ve serin bölge kabul edilerek 100mm alındı.


ı
ıı
ıığı
°



İ
ı
ğıığı

ı
° Isınma ısısı
Kcal / kg ° C
ıı


Donmadaönce Sonra
Balık(Hamsi)
Taze -1/+2 90-95 5-15 G 60-80 -2.2 0.7 –0.9 50 / 68.3


Isı geçirme katsayıları hesabı:

a)İç Duvarlar:

K1={1/[(1/7)+(0.03/1.2)+(0.1/0.035)+(0.23/0.9)+(0.03/1.2)+(1/7)]}=0.29 Kcal/h.°C.m²

b)Dış Duvarlar:

K2={1/[(1/7)+(0.03/1.2)+(0.1/0.035)+(0.23/0.9)+(0.03/1.2)+(1/20)]}=0.30 Kcal/h.°C.m²
c)Tavan Çatı:

K3={1/[(1/5)+(0.03/1.2)+(0.1/0.035)+(0.1/1.75)+(0.02+0.15)+(1/20)]}=0.30 Kcal/h.°C.m²


d)Döşeme:

K4={1/[(0.05/1.5)+(0.1/1.1)+(0.1/0.035)+(0.05/1.1)+(0.03/1.2)+(0.03/0.9)+(1/8) ]}=
K4=0.31 Kcal/h.°C.m²

e)Kapı:

K5={1/[(1/7)+(0.005/1.7)+(0.075/0.02)+(0.005/1.7)+(1/7) ]}=0.247 Kcal/h.°C.m²



SOĞUTMA DEPOSU ISI YÜKÜ



1)TRANSMİSYON ISISI

DIŞ DUVARLARDAN GİREN ISI

a)Doğu cephesi ısı girişi

Qd = K2 . A . ∆t → K2 =0,30 Kcal/h.°C.m²

A= 23,5 . 4 =94 m²

∆t=(31+3) =34-0=34°C

Qd =958,8 kcal/h










b)Kuzey cephesi ısı girişi


Qk = K2 . A . ∆t → K2 =0,30 Kcal/h.°C.m²

A= 11,5 . 4 =46 m²

∆t=(31+1) =34-0=34°C

Qd =441,6 kcal/h


c)Batı cephesi ısı girişi


Qb = K2 . A . ∆t → K2 =0,30 Kcal/h.°C.m²

A= 23,5 . 4 =94 m²

∆t=(31+3) =34-0=34°C

Qd =958,8 kcal/h


d)Makine dairesinden ısı girişi

Qmak = K1 . A . ∆t → K1 =0,29 Kcal/h.°C.m²

A= 5 . 4 =20 m²

∆t=(31+10) =41-0=41°C

Qd =237,8 kcal/h









e)Bürodan ısı girişi


Qbüro = K1 . A . ∆t → K1 =0,29 Kcal/h.°C.m²

A= 4,5 . 4 =18 m²

∆t=(31- 5) =26-0=26°C

Qd =135,72 kcal/h


f)Döşemeden giren ısı


Qdö = K4 . A . ∆t → K4 =0,31 Kcal/h.°C.m²

A= 23,5 . 11.5 =270,25 m²

∆t= 20-0=34°C

Qd =1675,55 kcal/h


g)Tavandan giren ısı


Qt = K3 . A . ∆t → Kt =0,30 Kcal/h.°C.m²

A= 23,5 . 11,5 =270,25 m²

∆t=(31+10) =41-0=41°C

Qd =3324,075 kcal/h









h)Kapıdan giren ısı


Qka = K5 . A . ∆t → K5 =0,247 Kcal/h.°C.m²

A= 2 . 4 =94 m²

∆t=(31+10) =41-0=41°C

Mal girişinin yapıldığı hol sıcak mekan kabul edildi

Qd = 81,016 kcal/h


2)İNFİLTRASYON ISISI

Deponun hacmi : 1081 m³

24 saatteki hava değişimi 2,2 olarak bulundu

infiltrasyon ısısı =hava değişimi . oda hacmi . (hd –hİ)

Oda ısı tutumu = 0 °C

Oda nemi :0,90 Değerleri psikometrik diyagramdan bulunarak hİ değeri saptandı.

hİ =9 kj → 9 ⁄ 4,18 =2,15 kcal ⁄ kg

Dış sıcaklık kt=31 °C

Dış sıcaklık yt=25 °C Psikometrik diyagram yardımıyla hd =77kj =18,42 kcal⁄ kg

Havanın özgül hacmi :0,874 m³ ⁄ kg

Havanın özgül ağırlığı (γ):1,1441 kg ⁄ m³

QİNT: 1081. 2,2 . (18,42 – 2,15) . 1,1441 =44269,02 kcal ⁄ gün

=1844,5 kcal ⁄ h




3)MALLARDAN GELEN ISI


Depoya %10 oranında mal sevkıyatı yapılıyor.

Gbalık = 60000 . (10 ⁄ 100) =6000 kg

Cbalık =0,9 kcal ⁄ kg°C

Soğutma süresi :24 saat

Depoya giren malların sıcaklığı dış sıcaklığa eşit alındı.

Qmal = Gbalık . Cbalık . (td –ti ) ⁄ soğutma zamanı

=6975 kcal ⁄ h


4)İNSANLARDAN GELEN ISI


Depoda 5 işçi günde 1 saat çalışıyor

Bir kişinin yaydığı ısı 235 kcal ⁄ h

Qins = 5 kişi . 1 (saat ⁄ gün ) . 235 kcal ⁄ h =1175 kcal ⁄gün

=49 kcal ⁄ h


AYDINLATMA ISISI


1 m² başına 10 W aydınlatma seçildi.

Depo alanı A=270,25 m²

Günde 1 saat aydınlatma yapılıyor

Qay =270,25 . 10 . 086 .1 =2324,15 Kcal ⁄ gün →96,83 kcal ⁄ saat



6)FORKLİFT ISISI


Depo içerisinde 2 adet forklift günde 1 saat çalışmaktadır. Beheri 15 HP benzinli motor haizdir. Yaklaşık olarak 2500 kcal ⁄ Hp .h ısı vermektedir.

Qfork =2 . 1 .2500 =5000 kcal ⁄ h







TRANSMİSYON ISISI HESABI
işaret Yükseklik (m) Boy (m) Adet Yüzey alanı
(m²) K(kcal ⁄ m²h°C Isı transferi
DD(d) 4 23,5 1 94 0,30 958,8
DD(k) 4 11,5 1 46 0,30 441,6
DD(b) 4 23,5 1 94 0,30 958,8
İD(mak.) 4 5 1 20 0,29 237,8
İD(büro) 4 4,5 1 18 0,29 135,72
Kapı 4 2 1 8 0,247 81,016
Döşeme 23,5 11,5 1 270,25 0,31 1675,55
Tavan 23,5 11,5 1 270,25 0,30 3324,075
TOPLAM TRANSMİSYON ISI KAZANCI 7813,361



















DEPONUN TOPLAM ISI KAZANCI


Transmisyon ısısı kazancı :7813,361

Mallardan gelen ısı kazancı:6975

İnfiltrasyon ısısı kazancı:1844,5

İnsanlardan gelen ısı kazancı :49

Aydınlatmadan gelen ısı kazancı :96,83

Forkliftden doğan ısı kazancı :5000

Bilinmeyen ve beklenmeyen muhtelif ısı kazaçları için %10 :2177,86

Toplam Isı Yükü :23956,55 kcal ⁄ h

:27856,45 W






















KASA VE PALETİN BOYUTLARI


Kullanılan kasanın boyutları:

Eni:420 mm genişlik:550 mm yükseklik :150mm

1kasa balığın (hamsi) ortalama ağırlığı 18 kg olarak saptandı

60 ton için →3333 kasa gerekir


İstif için kullanılan paletin boyutları

En:2100mm genişlik :2750 mm yükseklik :120mm

10 palet kullanılır

Bu boyutlara göre palet imal ettirilmiştir.

1 palette 5sıra*5sıra*14 sıra olarak kasalar istif edilmiştir.

Buna göre bir palette 350 kasa bulunmaktadır

Oda yüksekliği 4 m olarak hesaplanmıştır.

Forkliftin emniyetli manevra mesafesi 3885 mm dir.
ÇaKıR- çevrimdışı   Alıntı ile Cevapla
 


Konuyu Görüntüleyen Aktif Kullanıcılar: 1 (0 üye ve 1 misafir)
 

Yayınlama Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap gönderemezsiniz
Eklenti ekleyemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

Kodlama is Açık
Smilies are Açık
[IMG] code is Açık
HTML code is Kapalı


Forum saati GMT +3 olarak ayarlanmıştır. Şu an saat: 03:54 PM

Yazılım: vBulletin® - Sürüm: 3.8.11   Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.